Protectie electrica in baie

Subiect nou
Alege alt forum  
Voteaza:
Rating curent Protectie electrica in baie: (4 din 1 vot)
 
alexa10_condo Avatarul lui alexa10_condo

5 mesaje
Membru din: 15/09/2009
Oras: ploiesti

Buna ziua,

Va rog daca ma puteti ajuta.Mi-am pus cada cu hidromasaj si as vrea sa stiu ce protectie sa pun pe priza din baie pentru a fi in sigruanta.Stiu ca se folosesc asa zisele disjunctoare sau altele intrerupatoare diferentiale.Trebuie sa fie si astea pe anumite categorii de sarcina.As vrea sa stiu daca pot pune unul pe tot circuitul (daca imi permite).
Mentionez ca locuiesc la apartament si nu am altii consumatori decat cei normali.
Multumesc.
Raporteaza abuz de limbaj
alexa
condo000769 Avatarul lui condo000769

19 mesaje
Membru din: 24/05/2009

se poate pune o protectie diferentiala pe tot circuitul de prize din apartament, sau chiar pe toata instalatia apartamentului. dar este mai bine daca alegi sa faci un circuit separat pentru baie pe care sa il protejezi cu diferentiala.valorile sigurantelor automate depinde de puterea circuitului respectiv. valoarea la care se alege protectia diferentiala, pentru a fi sigura si eficienta, este bine sa fie de 30 mA.
Raporteaza abuz de limbaj
rudy2007_condo Avatarul lui rudy2007_condo

39 mesaje
Membru din: 27/11/2007
Oras: resita

De la: condo000769, la data 2009-10-04 07:13:05se poate pune o protectie diferentiala pe tot circuitul de prize din apartament, sau chiar pe toata instalatia apartamentului. dar este mai bine daca alegi sa faci un circuit separat pentru baie pe care sa il protejezi cu diferentiala.valorile sigurantelor automate depinde de puterea circuitului respectiv. valoarea la care se alege protectia diferentiala, pentru a fi sigura si eficienta, este bine sa fie de 30 mA.
da ,asa este ... ,dar o mica corectie:pe fiecare circuit,de prize[ca si exemplu] se pot monta[si e si recomandat de I-7/2002] disjunctoare de maxim IN=16A/230Vac[pentru FY2,5],cu o PROTECTIE DIFERENTIALA DE MAXIM 0,03A{30 MILIAMPERI}[protectia la curenti de defect-asa se numeste],iar pentru toata casa [sau apartament]un disjunctor de 32[40]A/230Vac, cu o protectie diferentiala de 0,3A[300 MILIAMPERI]...apropo, vezi ca s-a mai discutat,destul de amplu,despre acest subiect,pe forum,cu tot ceea ce este legat de impamintare,prize in baie [ ...sau poti consulta normativul I-7/2002]
Raporteaza abuz de limbaj
hai pa!
danuntu_06 Avatarul lui danuntu_06

63 mesaje
Membru din: 22/01/2008
Oras: iasi

poti sati pui si mama disjunctoarelor dc circuitul la care este alimentata priza nu are cablurile de 2,5 mm si contact de protectie deci recomandabil ar fi sa te alimentezi separatcu circuitul de baie separat din tablou si apoi poti pune si un diferential de 30 mA succes.
Raporteaza abuz de limbaj
alexa10_condo Avatarul lui alexa10_condo

5 mesaje
Membru din: 15/09/2009
Oras: ploiesti

Sunteti minunati !


Va multumesc mult.Am sa va urmez sfaturile.Acum nu mai am indoieli,spre aceleasi idei eram si eu dar fiind nesigur am apelat la ajutorul d-voastra.

Multe multumiri.
Raporteaza abuz de limbaj
alexa
kudika_952229 Avatarul lui kudika_952229

1 mesaj
Membru din: 19/01/2014

buna,sunt kris.am 2 intrebari la care as dori sa primesc raspuns:prima este ce siguranta diferentiala sa montez in baie la un jacuzzi,RCD,RCCB sauRCBO?si a doua daca folosesc la intrarea in tabloul electric un RCCB de 300 mA si apoi pt fiecare circuit de iluminat si prize RCBO este ok?multumesc anticipat