Setari Cookie-uri

Problema presiune centrala

Am o centrala iar cand nu face nimic, presiunea scade pana aproape de 0.Dar cand dau drumul la apa calda in bucatarie presiunea creste pana aproape de 1,2. Am aerisit caloriferele. Care ar putea fi problema?
Vicky_s
Postat pe 29 Noiembrie 2011 00:26
Problema apre datorit� vasului de expansiune care a pierdut presiunea de pre�nc�rcare (0,6...0.8 bari). Trebuie ref�cut� presiunea. Se poate reface cu o pomp� �i un manometru exact ca la ro�ile de ma�in�, av�nd la parea superioar� un ventil. Dar, dup� tipul centralei, vasul poate fi �nc�rct, �n loc de aer cu azot. Consulta�i cartea tehnic�.
ian_condo
Postat pe 30 Noiembrie 2011 10:41
De la: Vicky_s, la data 2011-11-29 00:26:24 Am o centrala iar cand nu face nimic, presiunea scade pana aproape de 0.Dar cand dau drumul la apa calda in bucatarie presiunea creste pana aproape de 1,2. Am aerisit caloriferele. Care ar putea fi problema?


Depinde de centrala. Asa am patit si eu mi-a scazut preiunea - primadata am chemat un technician si acuma cand scade ma descurc singura. Vezi ca in spatele centralei trebuie sa fie un butonas negru de care trebuie sa invartii - e ca deschizatoarea unui robinet - ca sa fi sigura ca e butonul corect fi atenta ca la indicatorul cu gradele pentru presiune trebuie sa se miste acul din ceas si sa creasca las-o sa creasca pana la 1.5 si pe urma opreste-o.
kudika_nikole
Postat pe 30 Noiembrie 2011 11:05
De la: kudika_nikole, la data 2011-11-30 11:05:58
De la: Vicky_s, la data 2011-11-29 00:26:24 Am o centrala iar cand nu face nimic, presiunea scade pana aproape de 0.Dar cand dau drumul la apa calda in bucatarie presiunea creste pana aproape de 1,2. Am aerisit caloriferele. Care ar putea fi problema?


Depinde de centrala. Asa am patit si eu mi-a scazut preiunea - primadata am chemat un technician si acuma cand scade ma descurc singura. Vezi ca in spatele centralei trebuie sa fie un butonas negru de care trebuie sa invartii - e ca deschizatoarea unui robinet - ca sa fi sigura ca e butonul corect fi atenta ca la indicatorul cu gradele pentru presiune trebuie sa se miste acul din ceas si sa creasca las-o sa creasca pana la 1.5 si pe urma opreste-o.


Vreau sa zic ca in momentul in care ajunge la 1.5 sa opresti butonasul ca si cum ai inchide robinetul .
kudika_nikole
Postat pe 30 Noiembrie 2011 11:07

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
piese de schimb- aragaz zanussi 1 De la: coajaoana_condo 17 Ianuarie 2011 11:57
Cu ce curat interiorul sobei de teracota 16 De la: aurel211252 12 Aprilie 2015 15:16
ce ne facem cu mucegaiul ?? 19 De la: titel12 16 Noiembrie 2010 22:19
apa o problema in romania 1 De la: condo002797 5 Ianuarie 2010 10:34
quasar 24f 1 De la: sebi2193 12 August 2010 13:26