CENTRALA TERMICÃ DE APARTAMENT

Am si eu o problema,am centrala Protherm Ray,am facut aerisirea caloriferelor,mentionez k nu a fost pornita niciodata.Dupa ce i-am facut aerisirea i-am dat drumu,s-a aprins in bec verde dupa care mi s-a aprins un buton rosu.Mi-sa spus ca trebuie rearmata.Cum se face rearmarea?
kudika393465
Postat pe 6 Decembrie 2011 19:50
Buna , am nevoie de un sfat ... am o centrala ariston in ap. si cu a scazut presiunea la ceas am vrut sa-o aduc iarasi la nivelul optin(care mi sa spus ca e ok) dar din pacate nu am fost destul de rapida cand am inchis robinetul si acuma am presiunea peste cat ar fi trebuit sa fie si nu stiu cum sa o sacd ....
m-am uitat eu prin manualul ei dar nu stunt sigura care este robinetul potrivit prin care sa scad presiunea ... adica nu stiu cum se numeste, am in manual asa:
evacuare dispozitiv suprapresiune sau robinet golire(e langa robinet umplere) ???

aveti vreo idee ?

ms
kudika482783
Postat pe 8 Decembrie 2011 13:28
Buna,

Am si eu nevoie de un sfat. Am o centrala Beretta Junior.
Am aerisit caloriferele recent - acum cateva saptamani, nu a iesit deloc aer, doar ceva apa. Dupa totul a fost OK, doar presiunea din centrala scazuse pana la 1.

Azi noapte insa centrala s-a oprit (a ramas blocata pe ledul rosu), am observat ca presiunea ajunsese undeva la 0.5. Am crescut nivelul apei pana la 1.5, am incercat sa o resetez conform manualului insa fara nici un rezultat.

Ma poate indruma cineva, ce as mai putea sa fac?
agarthian
Postat pe 15 Decembrie 2011 09:51
INCEARCA SA DAI DRUMU LA PRESIUNE PRIN AERISITORUL DE LA UN CALORIFER SI URMARESTI CUM SCADE PRESIUNEA PE CEASUL CENTRALEI OPRESTI CAND SCADE LA NORMAL
alynlory
Postat pe 15 Decembrie 2011 20:29
Buna,
Am si eu o problema.Am centrala si nu am presiune la apa calda,nici la baie,nici la bucatarie.Apa rece merge perfect in ambele parti.Ce sa fac?
Multumesc
B3l3a
Postat pe 20 Decembrie 2011 21:49
trebue sa cureti cazanul de impuritati.cu osolutie de acid de lamie.100g la 3l de apa.
ivan_radcenko
Postat pe 22 Decembrie 2011 23:01
daca ai curat filtrele
ivan_radcenko
Postat pe 22 Decembrie 2011 23:14
daca nu ai un robinet de scurgerea apei care se afla in jos. dai drumu la presiune prin aerisetor
ivan_radcenko
Postat pe 22 Decembrie 2011 23:19
buna,
am si eu o problema la centrala de apartament beretta exclusive: setez presiunea pe 1.5 - daca nu se foloseste centrala de loc scade presiunea pana la 0.3 sau chiar 0.0 bineanteles ca-mi cere sa restez, daca dau drumul la apa calda sau la incalzire aceasta creste repede pana aproape de 3.0 sau chiar peste.
am incercat sa bag apa in circuitcand esra presiunea jos dar centrala refuleaza, am incercat sa vad daca este vreun calorifer cu aer(cand era presiunea scazuta), nu este. Care poate sa fie problema?
ciocioro
Postat pe 25 Decembrie 2011 11:14
salutare tuturor am si eu o problema grava la centrala daca poate cineva sa ma ajute , am o centrala sarigas si imi cam face figuri la apa calda adik vreo 3 minute curge fierbine si 1 minut curge rece si tot asa adik e minute fierbine si 1 minut rece . nu ma pricep chiar deloc la asa ceva daca poate cineva sa ma ajute cu informati despre acest caz . ms mult si sarbatori fericite .
kudika489151
Postat pe 25 Decembrie 2011 13:25
salutare tuturor am si eu o problema grava la centrala daca poate cineva sa ma ajute , am o centrala sarigas si imi cam face figuri la apa calda adik vreo 3 minute curge fierbine si 1 minut curge rece si tot asa adik e minute fierbine si 1 minut rece . nu ma pricep chiar deloc la asa ceva daca poate cineva sa ma ajute cu informati despre acest caz . ms mult si sarbatori fericite . aaa da am uitat sa mentionez am presiune la apa nu este nici o problema ...as vrea sa stiu daca sunt probleme la centrala si ce sa fie ...ms mult
kudika489151
Postat pe 25 Decembrie 2011 13:27
daca scriai asta si o trimeteai la Mosu',acum aveai alta centrala...
CRACIUN_FERICIT
Postat pe 25 Decembrie 2011 13:29
Solicit ajutorul specialistilor! Am instalata o centrala termica model MOTAN PLUS. Alimentarea cu apa rece se face cu ajutorul unei pompe hidrofor.Problema e ca la deschiderea robinetului apa calda peste ceva timp apa calda despare, reapare,iar dispare si tot asa.Am observat ca disparitia are loc in momentul cand incepe sa functioneze hidroforul. Ce poate fi? Banuiesc ceva legat de hidrofor. Cum s-ar putea de depasit momentul? Multumesc anticipat!
kudika498197
Postat pe 15 Ianuarie 2012 15:32
ia-ti MOTAN MINUS...si ai scapat de probleme
FAT_FRUMOS
Postat pe 15 Ianuarie 2012 15:40
fac service la Motan si alte centrale, problema e de la hidrofor, si vei avea probleme cu orice tip de centrala cu preparare ACM regim instant. incearca sa reglezi hidroforul sa mearga pompa continuu atata timp cat e deschisa apa
za_ivo2000
Postat pe 17 Ianuarie 2012 15:53
De la: aikidosrl, la data 2011-11-26 13:00:04Buna ! Pentru Centrala termica Protherm Leopard unde as putea gasi schimbator de caldura bitermic la 500 ron si vas de expansiune la 200 ron, asa cum am vazut ca au gasit unii !

Va multumesc,
kudika500454
Postat pe 22 Ianuarie 2012 17:53
am si ei o intrebare,,,nu am apa,vreau sa stiu daca centrala mea merge si fara,si cat timp va merge?
kudika502393
Postat pe 30 Ianuarie 2012 14:14
si la noi a inghetat apa de vreo 3 zile dar merge mititica si ne scote din frig.daca ai presiune in manometru merge cat?merge pana vine apa stai linistita ca merge
alynlory
Postat pe 1 Februarie 2012 19:55
Buna ziua!
Am o problema cu centrala de apartament Vision. Nu mai curge apa calda. Apa rece curge si are presiune, incalzirea functioneaza, insa apa calda nu curge deloc. Stie cineva care este cauza? Multumesc.
kudika505456
Postat pe 11 Februarie 2012 11:36
salutare.
de ceva timp ma confrunt si eu cu o problema ce o am la centrala mostenita in urma achizitiei apartamentului, un Immergaz.
Imi creste presiunea pana la 3. am incercat sa bag aer in cazan, aprox 10-13 pompe mici de bicicleta, dar fara nicinun rezultat...ce e de facut ?
respected
Postat pe 11 Februarie 2012 22:57
Locuim la casa.Am fost plecati de acasa si in timp ce nu era nimeni acasa a inghetat pe undeva conducta de apa in curte. Centrala undeva pierde presiunea si acum nu mai putem adauga apa in sistem. Ajutati-ma cum pot sa umplu sistemul?
ursula090
Postat pe 16 Februarie 2012 16:20
Am si eu o mare problema, va rog. Am o centrala Bereta Ciao, de prin 2001. De trei luni, in fiecare luna, am adus meserias pentru a-i curata schimbatorul, deoarece la o luna deja apa calda curge foarte incet, apoi daca o las asa, cu timpul debitul pe apa calda este tot mai mic, pana ce curge foarte incet dar nu se mai incalzeste. Sunt stresat deja, ca e cam mult sa platestu curatarea in fiecare luna. A venit un meserias, a pus o pompa cu un lichid timp de juma de ora, dupa care a mers o luna. Apoi iar a scazut debitul pe apa calda. Am adus alt mrserias, ala mi+a bagat un detartrant. A mers si la ala o luna, iar acum iar a inceput sa dea semne ca se va bloca in viitorul apropiat.
kudika508638
Postat pe 16 Februarie 2012 21:55
De la: kudika508638, la data 2012-02-16 21:55:55Am si eu o mare problema, va rog. Am o centrala Bereta Ciao, de prin 2001. De trei luni, in fiecare luna, am adus meserias pentru a-i curata schimbatorul, deoarece la o luna deja apa calda curge foarte incet, apoi daca o las asa, cu timpul debitul pe apa calda este tot mai mic, pana ce curge foarte incet dar nu se mai incalzeste. Sunt stresat deja, ca e cam mult sa platestu curatarea in fiecare luna. A venit un meserias, a pus o pompa cu un lichid timp de juma de ora, dupa care a mers o luna. Apoi iar a scazut debitul pe apa calda. Am adus alt mrserias, ala mi+a bagat un detartrant. A mers si la ala o luna, iar acum iar a inceput sa dea semne ca se va bloca in viitorul apropiat.
Poate nu ar fi rau sa faci o aerisire la calorifere.Noi asa facem in fiecare an inainte de a da drumul la incalzire.

Ca sa nu inghete apa pe conducta se introduce gel , astfel el vine tur/retur si apa nu are voie sa mai inghete.Noi asa am procedat si nu avem probleme .
criszoe
Postat pe 16 Februarie 2012 22:06
De la: kudika502393, la data 2012-01-30 14:14:47am si ei o intrebare,,,nu am apa,vreau sa stiu daca centrala mea merge si fara,si cat timp va merge?
Va merge pana se va goli cazanul .Eu iti recomand sa nu mai folosesti pana nu da drumul la apa pt ca risti sa prinzi goluri pe conducta si in plus o fortezi.
criszoe
Postat pe 16 Februarie 2012 22:09
Am avut si eu probleme cu centrala si pana la urma m-au rezolvat cei de la PRO TC GRUP. Daca va ajuta cu ceva va las un nr de telefon 0348401561. Eu am fost foarte mutumita.
kudika513425
Postat pe 5 Martie 2012 15:35
Salut!
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema. Centrala Viessman scoate de cateva zile, la functionarea pe incalzire, un vuiet ciudat, in mod ciclic. Adica are o functionare cu zgomot normal al pompei de circulatie si al ventilatorului timp de cateva zeci de minute, dupa care pentru cateva minute se aude un vuiet si iar pentru cateva zeci de minute zgomot normal si ciclu se reia. Banuiesc ca acest vuiet ciudat vine de la ventilator. Ce parere aveti? Multumesc!
kudika514693
Postat pe 12 Martie 2012 15:39
De la: DODO3, la data 2012-03-12 15:42:21IA UN XANAX


pe tine se pare ca nu te ajuta!!!!!
zinaceabunasinebuna
Postat pe 12 Martie 2012 19:38
Buna!
Ca si voi, am si eu probleme cu centrala termica de apartament. Caldura merge ireprosabil la calorifere, insa, la apa calda, cateva secunde vine apa calda dupa care curge numai apa rece. Nu mai am apa calda. Puteti sa ma ajutati cu un sfat va rog mult?
kudika515499
Postat pe 17 Martie 2012 13:36
De la: zinaceabunasinebuna, la data 2012-03-12 19:38:49
De la: criszoe, la data 2012-02-16 22:06:54
De la: kudika508638, la data 2012-02-16 21:55:55Am si eu o mare problema, va rog. Am o centrala Bereta Ciao, de prin 2001. De trei luni, in fiecare luna, am adus meserias pentru a-i curata schimbatorul, deoarece la o luna deja apa calda curge foarte incet, apoi daca o las asa, cu timpul debitul pe apa calda este tot mai mic, pana ce curge foarte incet dar nu se mai incalzeste. Sunt stresat deja, ca e cam mult sa platestu curatarea in fiecare luna. A venit un meserias, a pus o pompa cu un lichid timp de juma de ora, dupa care a mers o luna. Apoi iar a scazut debitul pe apa calda. Am adus alt mrserias, ala mi+a bagat un detartrant. A mers si la ala o luna, iar acum iar a inceput sa dea semne ca se va bloca in viitorul apropiat.
Poate nu ar fi rau sa faci o aerisire la calorifere.Noi asa facem in fiecare an inainte de a da drumul la incalzire.

Ca sa nu inghete apa pe conducta se introduce gel , astfel el vine tur/retur si apa nu are voie sa mai inghete.Noi asa am procedat si nu avem probleme .


si nu infunzi teava cu gel?????
Stii macar ca inseamna GEL sau ce fel de GEL se foloseste pe o instalatie? Te bagi ca musca in c....
criszoe
Postat pe 17 Martie 2012 16:16
..buna seara tuturor!
Am si eu o problema mai ciudata,zic eu..tot la 3-4 luni trebuie sa schimb filtrul de apa,acela ce se monteaza pe teava de apa,inainte de centrala..se fisureaza(e din plastic) si incepe de picure!
Ma poate ajuta cineva?
kudika_19746
Postat pe 30 Octombrie 2012 22:02

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
CENTRALA ELECTRICA DE APARTAMENT 2 De la: tiberiu8mai 4 Aprilie 2012 10:41
cum sa vopsesc o camera care e vopsita deja cu vopsea lavabila alba? 3 De la: kudika116202 22 Iulie 2010 22:50
amenajare living 4 De la: cristina_tulipe 8 Februarie 2010 19:35
cine ma poate ajuta cu o problema 19 De la: liviu67 13 Aprilie 2012 19:19
igrasie in bucatarie 11 De la: kudika144511 17 Martie 2011 12:29