CENTRALA TERMICÃ DE APARTAMENT

salut
am o centrala termica immergas de trei ani;
de ceva vreme (o saptamana) cand merge pe apa calda se aude apa in centrala galgaind (ca si cum ar fierbe); creste temperatura apei calde pana la valoarea setata dupa care pentru cateva secunde se opreste arzatorul, scade temperatura apei la 15 grade si apoi de la capat; mentionez ca incalzirea functioneaza fara probleme, presiune este, caloriferele sunt aerisite.
un sfat, va rog
multumesc
condo003315
Postat pe 28 Februarie 2010 12:54
nu ai suficienta presiune in vasul de expansiune
vasile48
Postat pe 28 Februarie 2010 13:00
John,te rog ajuta-ma si pe mine intr-o problema.Am o centrala Saunier Duval si nu mai vrea sa porneasca pe apa calda.Daca dau drumul la robinet si misc comutatorul de vara-iarna porneste.Cu ceva timp inainte,functiona,dar cand inchideam apa se auzea un scartait in centrala.oare.....ce ar putea fi?
Livishor
Postat pe 5 Martie 2010 10:54
E greu de raspuns,in principiu e posibil sa fie un contact electric,sau de comanda,ar este posibil sa fie si vana cu trei cai.Nu prea se poate depana de o persoana cu mai putina experienta
design
Postat pe 5 Martie 2010 23:44
Salutare tuturor!

Am o centrala termica Ariston Genus 24 FF de aproximativ 2 ani si 6 luni. De vreo doua saptamani am urmatoarea problema: cand deschid circuitul de apa calda menajera (la baie sau bucatarie), ceva in interiorul centralei incepe sa produca niste vibratii (gen lovitura de berbece) care se simt in instalatie. Frecventa vibratiilor este asemanatoare cu cea produsa de o masina de gaurit cu percutie, de exemplu.
Fenomenul nu se produce si pe circuitul de incalzire.
Va multumesc anticipat pentru orice opinie sau sfat.
Numai bine!
TiBi_condo
Postat pe 9 Martie 2010 21:18
Calcar pe circuitul apei calde,din cauza lipsei filtrului magnetic,solutie-altul nou sau o incercare de spalare chimica,care te costa mai mult si nu este forte eficenta in acest contexe.
design
Postat pe 10 Martie 2010 16:15
De la: john, la data 2009-11-05 21:55:56
De la: danngr, la data 2009-11-04 16:53:24Iti multumesc John

Am rezolvat problema, pana la urma era instalatia de la calorifer mai exact era o teava sparte si apa curgea in exteriorul apartamentului, de accea nu am vazut respectiva pierdere, noroc cu un vecin care a vazut ca-mi curge apa din balcon pe scurgere desi noi avem balconul inclus in sufragerie:))

multumiri pt sfaturi

Ma bucur ca s-a rezolvat!
condo003444
Postat pe 14 Martie 2010 11:42
de cateva zile apa calda pornesteste cu presiune mare apoi scade in cateva secunde ca abia mai curge, sa fie din cauza centralei?, caci la apa rece am debit foarte mare si e aceiasi sursa si in centrala. multumesc
fnac
Postat pe 20 Martie 2010 21:39
posibil sa fie infundat schimbatorul de caldura, sau depuneri de calcar
marius_lmd
Postat pe 21 Martie 2010 15:27
Salut,

Am si eu o problema cu centrala mea,e o centrala Habitat Dual produsa de Hermann.problema consta in faptul ca arzatorul centralei se tot stinge si se tot aprinde si nu prea pot sa fac nimic deoarece problema persista, la fel se intampla si cand dau drumul la robineti din baie sau bucatarie, si cand incepe sa incalzeasca pe timp de iarna flacara arzatorului nu e constanta.Am incercat sa aerisesc centrala si sa o reumplu cu apa faza e ca a mers iar centrala a inceput sa arda constant dar nu a durat prea mult faza si a inceput din nou sa se aprinda arzatorul si sa se stinga din 10 sin 10 secunde.Stie cineva ce ar putea avea? Ati putea sa imi spuneti cum sa aerisesc si caloriferele tin sa precizez ca robinetul de scurgere e montat pe caloriferul din baie.Multumesc
condo003497
Postat pe 21 Martie 2010 20:36
am o problema cu o centrala vaillant:
de vreo 2 saptamani cand deschideam orice robinet din casa vibra instalatia de apa cu un zgomot ciudat, de azi nu mai incalzeste apa calda, incalzeste doar daca activez functia confort, dupa care se opreste.
pe display nu am nici o eroare!
ce poate sa fie?
superstar_condo
Postat pe 1 Iulie 2010 12:38
am aceeasi centrala si in urma cu 6 luni am avut aceeasi problema și am schimbat centralina (230 lei)acum merge. Succes!
kudika311922
Postat pe 5 August 2010 22:33
De la: dumimela, la data 2009-04-07 13:27:57vezi daca ai presiune in cazn de minim 1.5 bari si aeriseste caloriferele

Vezidaca are presiunea care este inscrisa in cartea centralei.
vpopescu58
Postat pe 7 August 2010 15:41
Buna ziua

Detin o centrala Imergas de vreo 5 ani, la care am inceput sa am urmatoarea problema. Cand centrala merge si incalzeste apa calda menajera, a inceput sa se incalzeasca si apa de pe circuitul aferent caloriferelor. Primul calorifer se incalzeste mai rau ca iarna ...

Care credeti sa fie cauza?

Multumesc.

tanducu
Postat pe 18 August 2010 16:38
buna :) am o problema cu microcentrala...are presiune f mare iar cand dau drumul la apa in bucatarie imi curge apa din calorifer la robinet si presiunea scade...cand inchid robinetul creste presiunea din nou...doar la bucatarie am problema asta. oare care este problema?
kudika315380
Postat pe 7 Ianuarie 2011 15:03
buna! verifica robinetul de incarcare, poate e deschis, dak e inchis e posibil sa fie schimbatorul spart si sa treaca apa din circuitul de incalzire in cel de apa calda. Daca e presiunea mare in centrala, nu curge apa de sub ea? ajunge la 3? ce marca e centrala? ciudat este k face doar la bucatarie...
seby82_condo
Postat pe 8 Ianuarie 2011 21:44
buna am sho o problema poate sa ma ajute cineva? eu stau la bloc si ne-a anuntat k pana maine dimineata nu o sa avem apa asa ca vreau sa stiu sho daca pot sa ii dau drumu la centrala k sa fac caldura in ksa daca nu am apa...va rog sa ma ajutati
kudika354283
Postat pe 17 Ianuarie 2011 17:24
buna!Am centrala de apartament si asi vrea sa schimb(ca sunt blocati)robineti de la calorifere....Cum se procedeaza la golirea instalatiei de apa din calorifere .Si cum se incarca instalatia de apa in calorifere,dupa ce schimb robineti.VA MULTUMESC TARE MULT.
kudika375452
Postat pe 10 Martie 2011 19:23
De la: ELYIAN_CO, la data 2009-04-07 15:04:12Presiunea este de 2 bari, caloriferele sunt aerisite
kudika375452
Postat pe 10 Martie 2011 19:26
topic despre calorifere....sper ca s beat.
rockk
Postat pe 10 Martie 2011 19:27
De la: condo003497, la data 2010-03-21 20:36:41Salut,

Am si eu o problema cu centrala mea,e o centrala Habitat Dual produsa de Hermann.problema consta in faptul ca arzatorul centralei se tot stinge si se tot aprinde si nu prea pot sa fac nimic deoarece problema persista, la fel se intampla si cand dau drumul la robineti din baie sau bucatarie, si cand incepe sa incalzeasca pe timp de iarna flacara arzatorului nu e constanta.Am incercat sa aerisesc centrala si sa o reumplu cu apa faza e ca a mers iar centrala a inceput sa arda constant dar nu a durat prea mult faza si a inceput din nou sa se aprinda arzatorul si sa se stinga din 10 sin 10 secunde.Stie cineva ce ar putea avea? Ati putea sa imi spuneti cum sa aerisesc si caloriferele tin sa precizez ca robinetul de scurgere e montat pe caloriferul din baie.Multumesc
cipika2004
Postat pe 5 Mai 2011 22:41
Buna,ma puteti ajuta cu un raspuns la problema mea?Am o centrala de apartament imergas,de care am fost foarte multumit pana acum(o am de 3ani),problema aparuta este ca pierde presiune pe circuitul de caldura,spre exemplu o aduc la o presiune normala de 1,5 bar seara,iar dimineata cand ma scol o gasesc sub 1.acest lucru se intampla doar pe circuitul de caldura,pe apa calda nu pierde.Am verificat sa vad daca se vad undeva scapari de apa,dar nu am observat nimic,imi este frica sa nu piarda undeva pe sub parchet,locuri unde nu am acces.Vine acum iarna si vreau sa rezolv aceasta pb,pe care o consider destul de brava avand in vedere ca mai tot timpul trebui sa-I bag presiune.Astept un sfat de la voi.Multumesc anticipat.
kudika452683
Postat pe 14 Octombrie 2011 01:41
Salut , si eu am o centrala Viessmann Vitopend 100W cu aceeasi problema - trebuie sa o realimentez cu apa de 3 ori pe saptamana. Presiunea scade sub 0.5. Tevile sunt prin sapa deci nu imi dau seama daca sunt pierderi - vecinii de la etajul de mai jos nu se plang de scurgeri de apa. Am facut testul : inchis robinet tur-retur si o saptamana presiunea a ramas aceeasi . Exista alte testari pe care le pot face inainte sa sparg sapa ... am auzit o teorie cum ca unele tevi permit evaporarea apei, este adevarat?
Multumesc anticipat de rapuns
coco12
Postat pe 24 Octombrie 2011 01:55
salut
am o centrala termica Immergas noua; in cartea tehnica a centralei scrie ca presiunea trebuie sa fie intre 1-1,2 bari; la mine este de 2 bari -asa mi-a reglat-o cel de la firma de instalare; intrebarea mea este cum sa scad presiunea in centrala? daca este asa de mare nu se strica centrala?
Multumesc
kudika472236
Postat pe 16 Noiembrie 2011 06:07
Va salut. O problema am si eu cu o centrala termica ariston micro tech. De cand am dat drumul la centrala pe incalziree in locuinta am observat ca presiuneape manometru imi crestea mereu. Presiunea inainte de a da drumul pe incalzire era de 1.2 -1.3 bari. Am obs ca pe zice ce trece (interval de 3 zile ) presiunea imi crestea la 1.8 cand cetrala era oprita. Si tot asa pina cand centrala a refulat. Atunci am facut oprit-o imediat , am facut golire , am umplut instalatia pina la 1.3 atm , apoi am facut aierisirea la calorifere si apoi am dat drumul la centrala , pe caldura. In ziua acee4a a fost ok , dar a 2 a zi am obs ca presiunea iar crescuse , putin dar crescuse , In urmatoarele 2 zile la fel crescuse din nou , asa ca a trebuit sa mai scot putina apa din ea sa o mai stabilizez. Din ce am mai urmarit si eu pe forumuri pt a o verifica am procedat astfel .Seara am oprit robinetul de apa rece de sub centrala si am dat drumul la robinetul de apa calda sa vad daca mai creste presiunea peste noapte. Presiunea a crescut si asa . Nu stiu ce sa i mai fac. Daca cineva a mai patit asa ceva si ma poate ajuta cu o informatie. Va multumesc frumos
kudika473138
Postat pe 17 Noiembrie 2011 18:08
De la: kudika473138, la data 2011-11-17 18:08:51Va salut. O problema am si eu cu o centrala termica ariston micro tech. De cand am dat drumul la centrala pe incalziree in locuinta am observat ca presiuneape manometru imi crestea mereu. Presiunea inainte de a da drumul pe incalzire era de 1.2 -1.3 bari. Am obs ca pe zice ce trece (interval de 3 zile ) presiunea imi crestea la 1.8 cand cetrala era oprita. Si tot asa pina cand centrala a refulat. Atunci am facut oprit-o imediat , am facut golire , am umplut instalatia pina la 1.3 atm , apoi am facut aierisirea la calorifere si apoi am dat drumul la centrala , pe caldura. In ziua acee4a a fost ok , dar a 2 a zi am obs ca presiunea iar crescuse , putin dar crescuse , In urmatoarele 2 zile la fel crescuse din nou , asa ca a trebuit sa mai scot putina apa din ea sa o mai stabilizez. Din ce am mai urmarit si eu pe forumuri pt a o verifica am procedat astfel .Seara am oprit robinetul de apa rece de sub centrala si am dat drumul la robinetul de apa calda sa vad daca mai creste presiunea peste noapte. Presiunea a crescut si asa . Nu stiu ce sa i mai fac. Daca cineva a mai patit asa ceva si ma poate ajuta cu o informatie. Va multumesc frumos



De ce nu consulti un instalator?
RAINBOWLADY
Postat pe 17 Noiembrie 2011 20:59
Un instalator sigur te-ar putea ajuta.
RoxyRoxx
Postat pe 19 Noiembrie 2011 16:02
1.Trebuie sa opresti robinetul de incarcare a apei in instalatia de incalzire si daca fenomenul continua treci la
2.Deschide robinetul de apa calda de la chiuveta cea mai apropiata,cu temperatura apei calde la 30 de grade,urmareste comportarea manometrului.Daca presiune creste atunci ai o fisura in schimbatorul de caldura.
3.Ca sa fi sigur de acest lucru scoate complet apa din instalatia de incalzire,inchide robinetul de incarcare a instalatiei si monitorizeaza manometrul inst.de incalzire,daca acesta incepe sa indice presiune este evident ca ai schimbatorul bitermic(acelasi schimbator si pentru ACM cat si pentru incalzire).
4.Ai doua soutii schimbi schimbatorul (cam jumatatea din valoarea unei centrale noi),sau schimbi centrala cu una noua care sa aiba 2 schimbatoare(centrale monotermice).
Bafta
design
Postat pe 20 Noiembrie 2011 16:46
Buna ziua!
Am o cventrala termica Ariston Microtec. Am constatat ca rotorul pompei de circulatie se invarte greu. Meseriasul care a venit a curatat cu detrartant axul. Urmeaza sa monteze la loc pompa. Daca nu reuseste acest lucru (ma refer la faptul ca este greu de montat deoarece acea garnitura de caucuic nu etanseaza, incercand sa o lipesca cu silicon ), ma astept la inlocuirea pompei de circulatie WILO. Ce model de pompa este si cam cat costa.
Multumesc anticipat!
marinar77
Postat pe 22 Noiembrie 2011 13:26
Buna ! Pentru Centrala termica Protherm Leopard unde as putea gasi schimbator de caldura bitermic la 500 ron si vas de expansiune la 200 ron, asa cum am vazut ca au gasit unii !

Va multumesc,
aikidosrl
Postat pe 26 Noiembrie 2011 13:00

Recomandari

Subiect Mesaje Ultimul Mesaj
gudron nenorocit 5 De la: Carmen_Iuhas_1 5 Februarie 2012 17:59
Casa termos (www.abcconstructiipasive.ro) 1 De la: Apa_Vie_Romania 20 Iulie 2010 08:52
detalii 69 De la: dea_odeen 24 Noiembrie 2010 00:59
in apartament ce e mai bine glet si lavabila sau tini si var 1 De la: teius_cristi 1 Septembrie 2009 20:24
un sfat 4 De la: unigrafsa 7 Mai 2009 18:17