Mai multe
|
Am o centrala Immergas Victrix 20 in condensatie din 2006. De cateva saptamani apa calda menajera functioneaza doar daca functioneaza si incalzirea. Poate cineva sa ma ajute cu o sugestie in acest sens? A mai patit cinerva asa ceva? Mentionez ca centrala a fost verificata in fiecare an si totdeauna cei care verificau au spus ca nu este nicio problema. |
||
|
doc13 Postat pe 11 Februarie 2010 09:10 |
||
|---|---|---|
| deci: problema ta consta in faptul ca s-a stricat schimbatorul de caldura. Aceeasi problema am avut-o si eu cu o alta centrala. PRoblema poate fi remediata prin schimbarea piesei respective, sau prin repararea lui. de obicei se strica din cauza particulelor de nisip din apa. | ||
|
condo003166 Postat pe 11 Februarie 2010 09:45 |
||
|
Multumesc pentru informatie. Chiar astazi a venit un meserias si a descoperit ca un microcontact de la vana de gaz nu actiona cum trebuie. A arcuit o lamela si deocamdata merge. Urmeaza sa schimb microcontactul. O seara buna! |
||
|
|
||
|
doc13 Postat pe 11 Februarie 2010 20:07 |
||
| Subiect | Mesaje | Ultimul Mesaj |
|---|---|---|
| stilul suedez | 9 | De la: luminitagrigoriu 2 Februarie 2010 17:00 |
| incalzirea casei de lemn cu termosemineu | 28 | De la: kudika014525 21 Mai 2012 23:16 |
| TAPET PANZAT IMPRIMAT DIGITAL CU IMAGINEA TA PREFERATA !!! | 3 | De la: condo_2009 19 Decembrie 2009 19:28 |
|
|
||
| caut zugrav | 43 | De la: kudika064154 20 Martie 2020 12:36 |
| izolare beci | 9 | De la: condo_2009 19 Decembrie 2009 19:40 |
Site-ul Kudika.ro este creat si administrat de SC Internet Corp SRL.
Pentru propuneri de colaborare privind promovarea pe site-ul kudika.ro,
va rugam sa contactati departamentul de vanzari la [email protected]
Sediul social: Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 28, Sector 1
Solicitarile cu privire la protectia datelor cu caracter personal pot fi trimise la email [email protected]
Termenul legal in care poti primi un raspuns din partea noastra este de 30 zile calendaristice.