Priza in baie?

Am un priten care a cumparat de curand o locuinta ( noua ) . Foarte frumoasa , finisaje imparteala dotari etc . In baie la dulapiorul sanitar are montata o priza la 220v , pe care o foloseste la masina de barbierit . Nu stiu ce protectii are dar inclin sa cred ca proiectul acelui bloc a fost vazut de oameni competenti .
neghina_liviu
Postat pe 13 Februarie 2009 10:35
Si eu am priza la dulapul cu oglinda din baie, unde sotul se barbiereste, dar mie imi este groaza, mai ales daca observ putin abur...Nu am incredere, orice ar fi!
m3rlinetza
Postat pe 13 Februarie 2009 11:19
De la: kandra, la data 2009-02-13 11:19:59Si eu am priza la dulapul cu oglinda din baie, unde sotul se barbiereste, dar mie imi este groaza, mai ales daca observ putin abur...Nu am incredere, orice ar fi!
O.K.! DRAGI MEI NEDUMERITI SAU NELAMURITI,DE CE NU APELATI LA O FIRMA AUTORIZATA,DE PRESTIGIU,DIN ORASUL DUMNEAVOASTRA,UNDE SUNT SI ELECTRICIENI SI MAISTRI SI INGINERI DE PROFIL SI CARE AR PUTEA SA VA EXPLICE PE "INTELESUL TUTUROR" TOT CEEA CE ESTE DE EXPLICAT ,LEGAT DE A SE PUNE SAU NU UNA SAU MAI MULTE PRIZE IN BAIE?NU VA COSTA DECIT NISTE TIMP ,UTIL INSA PENTRU SUFLETUL FIECARUIA,ASA O SA PUTETI DORMI NOAPTEA MAI LINISTITI SI O SCAPATI DE STRESUL DE A PUTEA MURI ELECTROCUTATI IN BAIE!e o simpla parere.CU STIMA!
rudy2007_condo
Postat pe 13 Februarie 2009 19:33
De la: budara, la data 2009-02-10 18:05:37Se poate monta dar numai cu un disjunctor dar si asa este periculos.
poate fi "periculos" daca acel disjunctor se defecteaza sau pur si simplu nu mai declanseaza,atunci cind protectia diferentiala ii da comanda,la atingerea pragului limita de maxim 30mA=curent diferential;poate fi periculos daca acel electrician "priceput" instaleaza un circuit de priza ,in baie doar cu 2 conductoare de 2,5mm patrati si "uita si de al treilea {PE},care este cel de "protectie",fata de care ar trebui sa functioneze acea protectie diferentiala,sau acesta "se intrerupe",din cauza unor lucrari de renovare,iar conditiile de amplasare,constructie si montaj ,al baii si a accesoriilor din care este compusa baia ,ar face mai "greu de functionat " acea protectie diferentiala//cazuri rare,10....30mA=este o valoare foarte mica,iar in caz de izolatie precara sau de situatie de accident,in conditii de umiditate extrema,s-ar inchide circuitul de protectie si prin peretii de beton,fundatie,plansee cu armaturi de fier-beton,tevile de incalzire sau de apa ,de cupru[nu de polipropilena sau PVC]
rudy2007_condo
Postat pe 13 Februarie 2009 19:48
Ca sa scapi de fosti comunisti se micsoreaza populatia tarii cu vreo 4 milioane de cetateni, si nu va mai exista o problema cu pensionarii.Guvernantii vor rasufla usurati nu mai trebuie sa dea pensii decat celor ce au fost inchisi politic, si cum astia sau rarit.....
vpopescu58
Postat pe 13 Februarie 2009 22:18
rudy2007, se poate defecta, nu spun ca nu; dar tinand cont ca pana acum nu s-au defectat nici cele mai ieftine si cele mai proaste sigurante automate (decat pe pozitit "oprit"), cred ca e cam greu sa se strice unul din asta, avand in vedere si pretul si o eventuala marca de prestigiu.
subsonic
Postat pe 14 Februarie 2009 00:28
Daca chiar va pasioneaza atat de mult priza din baie sa precizam urmatoarele:
- priza se poate monta in spatiul trei al baii,sau mai corect spus unde nu ajunge apa decat in mod accidental
- se monteaza un intreruptor diferential de 10mA (nu disjunctor).
- intreruptorul diferential nu leaga instalatia la pamant
Cum functioneaza intreruptorul diferential:
- cele doua fire de alimentare(in varianta monofazata) trec printr-o bobina,care insumeaza vectorial curentii,care in mod normal trebuie sa fie zero.
- In conditiile in care curentul de intoarcere este mai mic decat cel de plecare,suma lor nu este 0,iar cand diferenta lor ajunge la 10mA,comanda oprirea instantanee a circuitului.
A nu se confunda cu intreruptoarele automate sau sigurantele fuzibile,care practic nu actioneaza in cazul diferentei de curent,asa cum nici montarea unui intreruptor diferential nu inlocuieste intreruptorul automat sau siguranta(care protejeaza la scurtcircuit).
Intreruptorul diferential este o protectie suplimentara dedicata exclusiv problemelor de pierdere de curent din instalatie,care de obicei sunt cauzate de defecte sau chiar de o electrocutare.
Aceste intreruptoare diferentiale au prevazut un buton de test(toate modelele) care permite ca si periodic(cel putin o data pe luna) sa se faca verificarea acestuia.
Daca mai aveti nelamuriri sau intrebari va voi raspunde cu placere.
Cele bune
design
Postat pe 14 Februarie 2009 10:31
De la: subsonic, la data 2009-02-14 00:28:00rudy2007, se poate defecta, nu spun ca nu; dar tinand cont ca pana acum nu s-au defectat nici cele mai ieftine si cele mai proaste sigurante automate (decat pe pozitit "oprit"), cred ca e cam greu sa se strice unul din asta, avand in vedere si pretul si o eventuala marca de prestigiu.
eu lucrez la enel,la "masura" si am intilnit,destul de rar ,mai ales pe timp rece,la disjuctoarele,230Vc.a./32A sau 40A/curent nominal/cu protectia diferentiala de 300mA, ce echipeaza "blocurile de masura si protectie/asa zisele BMP-uri,monofazate,ale abonatilor casnici cit si mici consumatori privati[mici societati comerciale],ce sunt fabricate de firme de talie internationala si nu in china,ce nu au mai deconectat disjunctorul ,NICI CIND AM AJUNS LA FATA LOCULUI SI AM APASAT BUTONUL DE "TEST" ,AL RESPECTIVULUI DISJUNCTOR SI NU AM AVUT INCOTRO ,DUPA CE "L-AM FRECAT DE ZECI DE ORI,POATE,POATE SI-AR FI "REVENIT"//// L-AM INLOCUIT!!!!!!!!!rar ,dar am intilnit !la 40.000. de abonati la enel,unde lucrez ,rata de a se putea intimpla asa ceva e foarte mica,dar nu nula! oricum ,am montat prize in baie ,cu zecile,la un neamt,cu "pretentii", chiar 8 prize in baie!DAR PRIN CIRCUIT MONOFAZAT "SEPARAT",PROTEJAT PRINTR-UN DISJUNCTOR DE In=16A / I.dif=30mA,DIRECT DIN TABLOUL DE PROTECTIE AL APARTAMENTULUI,CE ERA DE FAPT UNUL TRIFAZAT,DAR ECHIPAT STAS--acuma, e adevarat ca "respectivul" a scos ceva sute de euro pe instalatia electrica,dar are si "clime" si plita electrica si calculatoare si spoturi si.....DOARME LINISTIT SI EL SI FAMILIA SA!!!!
rudy2007_condo
Postat pe 14 Februarie 2009 10:31
De la: john, la data 2009-02-14 10:31:37 Daca chiar va pasioneaza atat de mult priza din baie sa precizam urmatoarele:
- priza se poate monta in spatiul trei al baii,sau mai corect spus unde nu ajunge apa decat in mod accidental
- se monteaza un intreruptor diferential de 10mA (nu disjunctor). DACA DORESTI SA TRADUCI,CRED CA, DIN LIMBA FRANCEZA IN LIMBA ROMANA,O SA DESCOPERI CU MARE BUCURIE ,CA DISJUNTOR SE TRADUCE:I N T R E R U P A T O R ! CU STIMA!
rudy2007_condo
Postat pe 14 Februarie 2009 10:33

bun baiat John asta! Cine stie CUNOASTE!
sorela50
Postat pe 14 Februarie 2009 10:41
De la: john, la data 2009-02-14 10:31:37 .
A nu se confunda cu intreruptoarele automate sau sigurantele fuzibile,care practic nu actioneaza in cazul diferentei de curent,asa cum nici montarea unui intreruptor diferential nu inlocuieste intreruptorul automat sau siguranta(care protejeaza la scurtcircuit).
Intreruptorul diferential este o protectie suplimentara dedicata exclusiv problemelor de pierdere de curent din instalatie,care de obicei sunt cauzate de defecte sau chiar de o electrocutare.
Aceste intreruptoare diferentiale au prevazut un buton de test(toate modelele) care permite ca si periodic(cel putin o data pe luna) sa se faca verificarea acestuia.
Daca mai aveti nelamuriri sau intrebari va voi raspunde cu placere.
rudy2007: da,asa e,exista intrerupatoare diferentiale tetrapolare,pentru protectia diferentiala ,atit trifazata cit si monofazata,la un loc,prin BOBINA caruia,in circuitul PRIMAR trec fazele:R; S ;T ;cit si NULUL/fara a mai avea si protectia ,de curent, de "suprasarcina" si cea de "scurtcircuit"///acestea se vor realiza separat prin intrerupatoare tripolare,calibrate conform dosarului tehnic de proiect,de constructie/montaj;la aceasta mai este ,mai nou,OBLIGATORIE,si protectia la supratensiune si la aparitia tensiunii inverse pe NUL,mai mare sau egal cu 50 Volti,ce se prevede in realizarea noilor bransamente,de racordarea la reteaua de energie electrica.....mai rar,mai demult,existau, fabricate si de firma SIEMENS,si de altele,intrerupatoare-pentru un circuit monofazat,simple,numai cu protectie diferentiala,atasat de fabricant,mecanic si un intrerupator cu protectia la suprasarcina si scurtcircuit, DAR CELE MODERNE,CELE FABRICATE IN ULTIMII ANI, AU "INCORPORATE" ATIT PROTECTIA DIFERENTIALA CIT SI CELE DE SUPRASARCINA SI SCURTCIRCUIT .Preturile:intre 110ron si peste200 ron
rudy2007_condo
Postat pe 14 Februarie 2009 11:06
De la: john, la data 2009-02-14 10:31:37 Daca chiar va pasioneaza atat de mult priza din baie sa precizam urmatoarele:
- priza se poate monta in spatiul trei al baii,sau mai corect spus unde nu ajunge apa decat in mod accidental
- se monteaza un intreruptor diferential de 10mA (nu disjunctor).
- intreruptorul diferential nu leaga instalatia la pamant
Cum functioneaza intreruptorul diferential:
- cele doua fire de alimentare(in varianta monofazata) trec printr-o bobina,care insumeaza vectorial curentii,care in mod normal trebuie sa fie zero.
- In conditiile in care curentul de intoarcere este mai mic decat cel de plecare,suma lor nu este 0,iar cand diferenta lor ajunge la 10mA,comanda oprirea instantanee a circuitului.
A nu se confunda cu intreruptoarele automate sau sigurantele fuzibile,care practic nu actioneaza in cazul diferentei de curent,asa cum nici montarea unui intreruptor diferential nu inlocuieste intreruptorul automat sau siguranta(care protejeaza la scurtcircuit).
Intreruptorul diferential este o protectie suplimentara dedicata exclusiv problemelor de pierdere de curent din instalatie,care de obicei sunt cauzate de defecte sau chiar de o electrocutare.
Aceste intreruptoare diferentiale au prevazut un buton de test(toate modelele) care permite ca si periodic(cel putin o data pe luna) sa se faca verificarea acestuia.
Daca mai aveti nelamuriri sau intrebari va voi raspunde cu placere.
Cele bquote]une[/
Pentru cultura mea , cine produce astfel de echipament si cam cat costa ? Nu vreau sa-mi montez , dar din cate am vazut se pare ca stii problema .
neghina_liviu
Postat pe 14 Februarie 2009 16:13
Fara nici un fel de trimitere la ELECTRICA sau firmele care se ocupa de distributie,intreruptoarele diferentiale de 300mA(care le monteaza ELECTRICA) sunt cu probleme din start,dar asta este alta discutie.
Nu incerec decat sa raspund la niste probleme ridicate pe forum.
A se face diferenta intre 300mA si 10mA,si repet pentru baie se folosesc,in principal,intreruptoare (nu intrerup-a-toare) diferentiale de 10mA.
Ca sa va faceti idee ce inseamna 300mA,inseamna 600W(daca luam in considerare factorul de putere),comparati cu rezistenta corpului uman si vedeti ce inseamna.Va garantez ca la 300mA si 220V nu scapa nici cel mai imun la curentul electric.
Conform normativelor este permis la 220V o expunere de 0,03ms,ca durata de timp.Din aceasta cauza sunt limitate prizele in baie,mai ales fara intreruptor diferential,de aceea se accepta priza in spatiul trei,doar cu intreruptor diferential de 10-30mA.
Cine monteaza prize in baie,fara protectia corespunzatoare,sau orice improvizatie mai mult sau mai putin periculoasa,o face nu pe pielea lui ,ci pe cea a consumatorului.
Concluzia este simpla - SE POATE -utilizand protectia mentionata mai sus, si amplasata corespunzator.
Cu respect
design
Postat pe 14 Februarie 2009 16:15
Mai Joahne, ai inteles numai jumatate din principiul de functionare a disjunctorului diferential; dar e bine ca te-ai trezit sa ne corectezi; puisor, bobinele alea doua se faceau ca erau trei; a treia bobina joaca rol de transformator de curent; stoarce-ti creierul, explica-ti mai departe principiul si revino!

"asa cum nici montarea unui intreruptor diferential nu inlocuieste intreruptorul automat sau siguranta(care protejeaza la scurtcircuit)."-----nu esti electrician, nu-i asa? pai ma joane, de ce cand faci in casa un scurt totusi sare DD-ul de afara mai joane? cand ai sa intelegi in intregime principiul de functionare n-o sa mai debitezi ciuperci; pune mana pe carte!!!!!!!!
mai joane, puterea (aia de 600W) nu are nici o intersectie cu riscul de electrocutare; dar imi place ca te afirmi cu ce nu e nevoie; stii si tu sa inmultesti volti cu amperi si cu cos de fi. esti magnific. vezi ca raspunzi la probleme NEridicate;
"Daca mai aveti nelamuriri sau intrebari va voi raspunde cu placere."----- am o nelamurire, joane! daca nu stii de ce te bagi? sper sa-mi raspunzi cu placere !

rudy2007........nu am intalnit DD-uri defecte; eu stiu........pot exista; sa-ti spun sincer, unde am instalat, am luat numai Siemens si Moeller, pentru ca discutam de viata unor oameni si nu am fost dispus sa risc cu toate droangele; in plus, peste tot unde le-am montat, fara exceptie, am avertizat pe toti sa apese testul o data pe luna si daca nu cade sa ma anunte; unde am intalnit c.d.r. mai mari nu le-am dat "test" pt ca nu-mi statea in putere sa opresc eu ditai magazinul asa ........ de flori de test;
subsonic
Postat pe 14 Februarie 2009 17:38
Domnule Subsonic

Imi pare rau pentru ca intram intr-o disputa care nu aduce mare serviciu celor de pe forum,dar...trebuiesa-ti raspund.
1.Discutam de aparatura monofazata,deci nu au ce cauta numarul de bobine pe care le-ai precizat.
2.Spui ca ai montat Moeller,atunci citeste instructiunile de montaj de la intreruptoarele de tip PFIM sau CFI6,cu 2 poli,nu varianta cu 4 poli(suntem repet in curent monofazat).
3.Cel mai mic curent de scurtcircuit constructiv este de 6KA,in cazul CFI6 si de 10KA,in cazul PFIM,deci nu protejeaza in cazul scurtcircuitului.
4.Daca iti pui intrebarea de ce intrerupe circuitul intreruptorul diferential de la bransament,raspunsul este foarte simplu. Se produce un curent rezidual,cauzat de aparitia unui scurtcircuit,care depaseste cei 300mA ai intreruptorului diferential.
5.Intreruptorul diferential de la bransamentele Electrica este in primul rand pentru protectia in cazul incendilor,intreaba-ti colegii de la tehnic,sau reprezentantii locali a lui Moeller sau Siemnes si ei iti vor spune acelasi lucru.
6.Precizarea cu electricianul cred ca nu are rost sa o discut,dar nu imi face placere sa jignesc oamenii.
In final daca mai doresti,personal,lamuriri sau discutii poti sa-mi trimiti o solicitare pe faur_design@yahoo.com si am sa te ajut sa intelegi problema ,cu deosebita placere.
Cu respect
design
Postat pe 15 Februarie 2009 15:32

rudy2007........nu am intalnit DD-uri defecte; eu stiu........pot exista; sa-ti spun sincer, unde am instalat, am luat numai Siemens si Moeller, pentru ca discutam de viata unor oameni si nu am fost dispus sa risc cu toate droangele; in plus, peste tot unde le-am montat, fara exceptie, am avertizat pe toti sa apese testul o data pe luna si daca nu cade sa ma anunte; unde am intalnit c.d.r. mai mari nu le-am dat "test" pt ca nu-mi statea in putere sa opresc eu ditai magazinul asa ........ de flori de test;[/quote] rudy2007 sincer,daca ar fi dupa mine as lucra numai cu SIEMENS,despre care am o parere foarte buna!cu stima!
rudy2007_condo
Postat pe 15 Februarie 2009 16:02
"Discutam de aparatura monofazata,deci nu au ce cauta numarul de bobine pe care le-ai precizat."------doua bobine au rolul de a produce/anula campul in miez; campul produs in miez de catre c.d.r. genereaza un curent in A TREIA BOBINA a DD-ului MO-NO-FA-ZAT; o bobina care face cealalalta jumatate din treaba, pe care tu nu vrei sa o intelegi, fapt pt care eu nu sunt vinovat; la gradinita li se spune copiilor ca ....... campul produs de c.d.r il preia Mos Craciun, in manual zice ca il preia a treia bobina; cele trei bobine formeaza un traf toroidal; mentionez ca cele trifazate nu au 3 bobine, deci, esti pe langa subiect;
"Daca iti pui intrebarea de ce intrerupe circuitul intreruptorul diferential de la bransament,raspunsul este foarte simplu. Se produce un curent rezidual,cauzat de aparitia unui scurtcircuit,care depaseste cei 300mA ai intreruptorului diferential."-------- a se desfiinta teorema a doua a lui Kirchoff....... joane te plimbai la biliard le orele de electro; eu ma intrebam de ce scrie pe toate DD-urile doua valori: c.d.r. si In; zici tu ca la scurt circuit se formeaza un c.d.r. mai mare de 300mA..........si la suprasarcina tot se formeaza c.d.r ? Ionica, raspunsul e foarte simplu, daca nu stii cum functioneaza desfiintezi teoreme.......doar tre` sa cazi in picioare;
Nici mie nu-mi place sa jignesc dar pretentiile unora ma obliga; In final daca mai doresti,personal,lamuriri sau discutii poti sa-mi trimiti o solicitare pe subsonic_stk@yahoo.com si am sa te ajut sa intelegi problema ,cu deosebita placere.
Cu respect
subsonic
Postat pe 16 Februarie 2009 10:51
nici eu nu am fost de acord cu priza in baie, eu sunt mai fricoasa din fire si incerc sa previn
cami23_77
Postat pe 16 Februarie 2009 14:49
deh, asa suntem noi femeile, mai cu sufletul la gura, mereu punem raul in fata...dar ce sa inteleaga barbatii?!
m3rlinetza
Postat pe 17 Februarie 2009 01:29
De la: kandra, la data 2009-02-17 01:29:20deh, asa suntem noi femeile, mai cu sufletul la gura, mereu punem raul in fata...dar ce sa inteleaga barbatii?!
UITE TOCMAI DE ACEEA EU NU FAC PRAJITURI SAU SA TRICOTEZ SI LAS PE CINE SE PRICEPE SA SE OCUPE;BINENTELES CA, APRECIEZ CALITATILE SI APTITUDINILE DE GOSPODINA,DAR UNDE SUNT CHESTII DE SPECIALITATE E INDICAT SA APELAM LA SPECIALISTI!cu stima! "da-i un ban,dar stai in fata!"
rudy2007_condo
Postat pe 17 Februarie 2009 15:45
sunt de parere ca este destul de periculos mai ales daca aveti copii in casa.din greseala pot stropi cu apa sidoamne fereste se ajunge la atceva.eu mi-am montat o priza exact langa usa,dar pe partea EXterioara baii si imi este foarte utila,.
onutza_condo
Postat pe 19 Februarie 2009 13:10
De la: onutza, la data 2009-02-19 13:10:51sunt de parere ca este destul de periculos mai ales daca aveti copii in casa.din greseala pot stropi cu apa sidoamne fereste se ajunge la atceva.eu mi-am montat o priza exact langa usa,dar pe partea EXterioara baii si imi este foarte utila,.
asa e mai simplu si mai practic,accesibil pentru oricine
rudy2007_condo
Postat pe 21 Februarie 2009 22:05
De la: krisstyn, la data 2009-01-22 20:36:12Pro sau contra?...mie mi-ar fi de folos una in baie.


eu cred ca este necesara o priza in baie ... ce putin eu o folosesc cu uscatorul de par, epilatorul, masina de ras pentru barbati, masina de tuns, incarcatorul la periuta de dinti chiar si incarcatorul la tel daca raman fara baterie si astept un tel important jumate de ora cat ma machiez si ma aranjez dimineata .. etc
ca sa nu tragi cabluri prin toata baia si sa strici faianta poti pune un mobilier cu oglinda si priza pe care o conectezi direct la curent
rocsanyk3
Postat pe 10 Martie 2009 00:46
din punct de vedere al "protectiei muncii" in bai se poate pune o priza 220 v doar daca acest 220 v este trecut printr-un
"transformator de separatie" adica un transformator care tranforma
220 de la retea intr-un tot 220 v dar al carui nul e izolat fata de masa(pamant); atunci nu te mai poti curenta intre "faza" ce iese
din transformator si gresia, faianta, sau alte elemente "puse
la pamant"
orice alta varianta ar trebui exclusa, sau cat de cat "securizata"
sau minimalizate riscurile de a te curenta.
iuli71
Postat pe 10 Martie 2009 19:43
Doamne ce repede se mai "electrocuteaza" subsonic. Daca o tine tot asa nu apuca pensia...
CATALINASERBAN_condo
Postat pe 12 Martie 2009 20:41
tanti catalina, tu stii ca eu nu voi lua pensie niciodata? banii mei pt pensie se duc la niste hoti legalizati care mi-i vor da inapoi conditionat; iar eu nu voi accepta conditiile lor, asa ca, nu voi lua pensie. simplu, nu? nici la 11 metri nu ma doare de pensie. ti-am spus aceste lucruri ca fapt divers, pentru relaxare. daca acum n-ai inteles ce am spus, vei intelege peste putin timp. sa fii iubita!
subsonic
Postat pe 14 Martie 2009 20:43
.... SI DUPA PATRU PAGINI DE POST NIMENI NU POTE SPUNE CU CERTITUDINE DACA SE POATE MONTA PRIZA IN BAIE SAU NU, SI DACA SE POATE CUM TREBUIESTE FACUTA INSTALATIA.PENTRU NOI ASTIA, NOVICII, DISCUTIILE INTRE SPECIALISTI SUNT INTERESANTE DAR ABSOLUT NEPRODUCTIVE PENTRU CA NU AVEM PREGATIREA NECESARA DE A FACE O ANALIZA TEHNICA .

DECI ! SE POATE MONTA PRIZA IN BAIE ? SI DACA DA, CUM ?
unigrafsa
Postat pe 15 Martie 2009 10:07
se poate monta. exista un intrerupator cu siguranta in el, am cumparat asa ceva de la btcino(~17Euro). e special pt zone de baie si bucatarie unde se pot forma aburi.acesta se monteaza inainte de priza. multumit?
roxana375
Postat pe 15 Martie 2009 10:33
De la: roxana375, la data 2009-03-15 10:33:08se poate monta. exista un intrerupator cu siguranta in el, am cumparat asa ceva de la btcino(~17Euro). e special pt zone de baie si bucatarie unde se pot forma aburi.acesta se monteaza inainte de priza. multumit?


daca asta este solutia......
unigrafsa
Postat pe 15 Martie 2009 15:35
dupa necesitati , da .dupa normele vechi si uitate de timp nu .problema ,adica drobul de sare , ar fi poate cu incasarea asigurarii daca va fi cazul ,datorita modificari instalatiei fata de proiectul existent .intreruptorul sau disjunctorul diferential(inseamna acelas lucru)bipolar ,in standardul schneider numit PKNM lucreaza la curenti de defect de 30ma ,iar cele tripolare la300ma .in rest lucreaza si ca orice siguranta automata la sarcina si scurt circuit .Dar nu modul de functionare al sigurantei automate intereseaza acum ,aici .Cine are nevoie poate monta o priza in baie .Ganditiva ca foarte rar veti vedea corpuri de iluminat protejate la abur montate la cineva in baie si toata lumea are lumina in baie .apoi sunt oglinzi care au si priza si daca ai una ce faci ?
iiontoma
Postat pe 15 Martie 2009 22:04